一个项目五层,机房设在屋顶,送回风管道通过立管井送至各层,图纸设计两台小的组合式空气处理机组3.5万风量,一台变频50-100%?为什么不用一台变频机组,不是更省钱吗?请教高手解答!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjf19640908
    wjf19640908 沙发
    设计时选用两台3.5万风量组合式空调机组,送风机是要求采用变频的,原因是考虑负荷的变化。
    2013-05-19 19:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    3.5万风量不小了,要是7万风量的话那么风管要大很多,压损要大很多,风机功率要大很多。变频到50%节能效果也没有单台100%的少。另外风机变频本身效果不是差很大,15KW的风机变频也节不了多少能,但是对于调节倒是很方便
    2013-05-17 17:02:17