往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯!
管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。
报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
溢流管出口配置防污染封盖配件,符合《建筑给排水设计规范》的关于溢流管出口防护原则的规定。
通气管出屋面处能按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(GJJ/T29-98)的4.1.13条规定。
屋面消防管道油漆均匀、标示明确,支架布置合理,工艺细致。
水泵出水短管的托架不应直接焊接在管道上。
选用的焊连接短管过短,使管材焊接热影响区大。
管道使用不等径的冲压三通,使管道回流截面变小,电线管用铁丝随意绑在水管上面来单独设置支架(管卡),管道防腐油漆工艺差,面层油漆脱落,管道局部开始锈蚀。
在止回阀和阀门之间应设管道支架
洗脸盆供水管不应从消防供水管上接入。不符合《高层民用建筑设计防火规范》
自动喷水灭火系统管道上压力表示未安装缓冲弯管;旋塞阀(球阀)把手安装位置不当,把手启闭不便。
消防管道连接处焊缝距离过短
管道波纹管补偿器的拉杆在运行前未松开螺母,补偿器形同虚设,不能起到伸缩补偿作用,管道穿墙处未设套管。
在先作屋面防水后安装管道的施工过程中,土建与管道专业施工欠统筹协调,屋面防水被损坏,造成管道支架在屋面上无法固定连结。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1338 人订阅
阅读下一篇
高层建筑消防分区讨论正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。由于无法满足最不利点消火栓7m静压要求,因此需要增压稳压系统(老师要求必须增加该系统)。但是这样一来最不利消火栓水压就会增加到20m左右,那么地下室的消火栓静压肯定会超过1.0MPa,因此就要分区了。主楼25层,裙房三层,工作单位里一人建议我按照附件《分区示意图(原)》那样分,地下室泵打出来后成环,加减压阀供给1~3F并在3F单独成环。再从地下室环上通过立管接出来在主楼顶层成环,供给3~25F。这样就能避免静压大于1.0MPA的情况,我按照这个意思画了大概的示意图,见附件《分区示意图(我画的)》,不知道理解是否正确,请大家指正。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(136 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报