土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑消防分区讨论

高层建筑消防分区讨论

发布于:2013-05-15 23:19:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!

建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。由于无法满足最不利点消火栓7m静压要求,因此需要增压稳压系统(老师要求必须增加该系统)。但是这样一来最不利消火栓水压就会增加到20m左右,那么地下室的消火栓静压肯定会超过1.0MPa,因此就要分区了。

主楼25层,裙房三层,工作单位里一人建议我按照附件《分区示意图(原)》那样分,地下室泵打出来后成环,加减压阀供给1~3F并在3F单独成环。再从地下室环上通过立管接出来在主楼顶层成环,供给3~25F。这样就能避免静压大于1.0MPA的情况,我按照这个意思画了大概的示意图,见附件《分区示意图(我画的)》,不知道理解是否正确,请大家指正。

还有两个问题是——
1、一般分区是不是要成四个环?像这样是我理解错误还是也是分区的一种?
2、现在这样分区会造成底部消火栓动压过大,一道减压孔板无法满足的情况。是应该将分区位置改到楼中间?还是使用减压稳压消火栓?(我们老师严禁我们用减压稳压消火栓,她建议我们放两道减压孔板是否可行?……)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangshengna
    zhangshengna 沙发
    学习中。。。。。。:)
    2013-10-11 11:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhongshijun518
    学习了........................
    2013-10-11 11:44:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

甲级院和外企分公司 我该怎么选择

本人甲级设计院人一名,工作一年半,禁不住诱惑想跳槽 是一个外企分公司 待遇比现在好很多 做虹吸和同层排水 不知道该不该跳 哪位同仁了解的多能指点一下该不该跳 不胜感激!!!!!

回帖成功

经验值 +10