高层建筑消防分区讨论

发布于:2013-05-15 23:19:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!

建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。由于无法满足最不利点消火栓7m静压要求,因此需要增压稳压系统(老师要求必须增加该系统)。但是这样一来最不利消火栓水压就会增加到20m左右,那么地下室的消火栓静压肯定会超过1.0MPa,因此就要分区了。

主楼25层,裙房三层,工作单位里一人建议我按照附件《分区示意图(原)》那样分,地下室泵打出来后成环,加减压阀供给1~3F并在3F单独成环。再从地下室环上通过立管接出来在主楼顶层成环,供给3~25F。这样就能避免静压大于1.0MPA的情况,我按照这个意思画了大概的示意图,见附件《分区示意图(我画的)》,不知道理解是否正确,请大家指正。

还有两个问题是——
1、一般分区是不是要成四个环?像这样是我理解错误还是也是分区的一种?
2、现在这样分区会造成底部消火栓动压过大,一道减压孔板无法满足的情况。是应该将分区位置改到楼中间?还是使用减压稳压消火栓?(我们老师严禁我们用减压稳压消火栓,她建议我们放两道减压孔板是否可行?……)