0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
关于地下敷设水平接地带采用扁钢的厚度问题!遇到一个问题,地下敷设水平接地带,采用镀锌扁钢,假设使用期限为10年,无论是DL/T 621-1997还是新的GB50065-2011,中都有个表“接地材料的最小尺寸”,里面扁钢在地下的最小厚度要求4mm。现在请问,这4毫米是经过10年的地下腐蚀后依然为4毫米,还是一开始敷设的时候4毫米就行?如果经过10年腐蚀后还要保证4毫米,那我就得至少选5毫米厚的……而且还有,规程上说这个表是“按机械强度要求”考虑的,这什么意思?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
huanglaoxiesan
沙发
非消防电源切断是在消防控制中心确认该区域的报警信号后,才操作的。只是切断该区域的非消防电源。
2013-12-03 19:09:03
赞同0
-
dzjie1126
板凳
donglish0916 发表于 2013-7-29 11:53 1、报警与确认:报警与探测器的数量无关,只要有一个探测器有报警信号就是报警了,报警信号的确认一般都是指 …非消防电源切断,通常在什么情况下动作,一般一两个探测器报警,就实现吗,这样会不会有误动作,导致影响比较大?
2013-07-30 18:20:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报