土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急 急 急 。。。关于排烟量计算,在线等。。。。

急 急 急 。。。关于排烟量计算,在线等。。。。

发布于:2013-05-16 08:41:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
已知一个排烟系统负担5个走廊的排烟,单个走廊防烟分区面积均为50m2。依据国家规范排烟系统的排烟量应为多少?
A 3000m3/h B 6000m3/h C 7200m3/h D 14400m3/h
  • 刘川川
    刘川川 沙发
    50*120=6000,再最小排烟量不小于7200,选取7200.
    2013-05-16 13:07:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求救--关于住宅内厨房的燃气通风问题

本人目前在做住宅的燃气通风。具体是:厨房是开敞式,与起居室相连,厨房离外窗有4米的距离。厨房有燃气管道。问这种条件是不是应做事故通风?风机是不不是选择防爆风机最好?另外基于这种环境情况,还有什么更好的通风方式没有?

回帖成功