土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手求救--关于住宅内厨房的燃气通风问题

新手求救--关于住宅内厨房的燃气通风问题

发布于:2013-05-15 20:01:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人目前在做住宅的燃气通风。具体是:厨房是开敞式,与起居室相连,厨房离外窗有4米的距离。厨房有燃气管道。问这种条件是不是应做事故通风?风机是不不是选择防爆风机最好?另外基于这种环境情况,还有什么更好的通风方式没有?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无果
    无果 沙发
    住宅陆做事故通风确实没看过的,但新规范6.3.9的条文说明还确实谈到了家用燃气的泄漏
    2013-10-23 11:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • liuyansong1969
    厨房与卧室联通不合燃气规范,没法通气,这样的不能给他设计
    2013-10-22 07:57:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室泵房是否要排烟的问题

现有一地下室泵房超了100平米,但是泵房的控制室与其是两件不相通的房间,这样应该就不属于经常有人停留吧,用作排烟吗?而且主要是这个泵房很长,长度有三十米左右,这样又怎么算呢?就是这个图片,泵房用 排烟吗,泵房长度三十米左右,但是不经常有人停留的场所(因为泵房的控制室是在左下角,:L可以这么认为吧),像这种如果内走道超了20也得排烟吧?

回帖成功