土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论超高层写字楼中高区系统试压,压力如何确定?

讨论超高层写字楼中高区系统试压,压力如何确定?

发布于:2013-05-14 10:02:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
写字楼高190m,空调水系统划分为低区及中高区。中高区设置板式换热器,水泵扬程为0.28mpa,设备静水压力为1.2Mpa。根据规范要求,大于1.0Mpa的,系统试压为系统工作压力增加0.5MPa,按此计算,系统试验压力应为0.28+1.2+0.5=1.98MPA。但水泵、板换设备、阀门承压均为1.6Mpa,按此压力打压怕设备承受不住,请问中高区系统试验压力为多少?
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调难题

201979 18主题 7 听众 618 积分

回帖成功

经验值 +10