阅读下一篇
恒温恒湿组合风柜中PTC加热的问题你们遇到过吗?本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-5-12 17:49 编辑 附件的图是典型的使用PTC加热的恒温恒湿风柜结构图吧,我不知道还有没有别的。先是说一下风柜运行状态,主要说过渡季节的问题,在春季,外界气温23°C 90% 湿度,室内要求22°C50%,此时的运行原则应该是二次回风全开,一次回风全关,只剩下新风,因为室内发热小,故PTC再热还是要打开的。但是PTC有一个特性,其发热量跟迎面风速成正比,也就是我现在风速只剩下1/10,所以ptc的热功率也只有1/10,所以完全不起作用了。实际测量发现电流非常小。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
先说水流量,水泵开停与否取决于水的温度,考虑自控的话要考虑进回水的温度控制循环水泵的起停。
再说风扇电机。一是水温二是冷凝压力,考虑自控的话应当有两方面的选择,1是水温二是冷凝压力,思路健全之后,方案就容易了。
回复 举报