土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于框架层间位移和层间位移角

关于框架层间位移和层间位移角

发布于:2013-05-12 16:04:12 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
今天用PKPM分析一栋框架,查看位移角的时候显示的不是底层位移角最大,我查了书书上说的是框架的层间位移等于本层剪力除以本层的抗侧刚度,按理说底层剪力最大则层间位移最大,层间位移角也应最大,怎么SATWE分析的是第三层的最大啊,懵了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 刺刀
    刺刀 沙发
    leemaitian 发表于 2013-5-17 08:33 框架结构的位移角最大位置应该出现在楼高的1/5-1/4处,并不一定是底层出现最大位移角仔细分析了下,确实是这样的,谢谢回帖!
    2013-05-17 11:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • leemaitian
    leemaitian 板凳
    框架结构的位移角最大位置应该出现在楼高的1/5-1/4处,并不一定是底层出现最大位移角
    2013-05-17 08:33:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层框架是否需要考虑偶然偏心?

多层框架是否需要考虑偶然偏心?这个问题一直不太清楚,做多层结构的时候是只考虑双向地震作用,还是和偶然偏心一起考虑,由程序按不利计算?或者只是在计算位移比的时候选择偶然偏心,这个时候偶然偏心下的位移角是否需要满足规范要求啊?求指导。

回帖成功

经验值 +10