多层框架是否需要考虑偶然偏心?
多层框架是否需要考虑偶然偏心?
多层框架是否需要考虑偶然偏心?这个问题一直不太清楚,做多层结构的时候是只考虑双向地震作用,还是和偶然偏心一起考虑,由程序按不利计算?或者只是在计算位移比的时候选择偶然偏心,这个时候偶然偏心下的位移角是否需要满足规范要求啊?求指导。
发布于
2013-05-11 14:17:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
wuweizi79
从抗震计算理论来说,不管高层还是多层均应考虑而然偏心,但现有规范体系仅高层要求主要原因是高层建筑的重要性以及高层总质量大,在偶然偏心作用下地震作用力大,对建筑物的影响比较显著,而多层则相对小得多,审查人员要求多层结构计算偶然偏心从理论上讲是没有错误的,从现有规范体系来说是超规范要求,但个人认为多层结构的扭转刚度应得到保证如位移比的控制
2014-03-09 13:29:09
来自 PC
评论
举报
o如梦无痕o
抗规的正文并没有关于偶然偏心的条文
只有条文说明272页 3.4.4.2.2 里面关于扭转位移比规定水平力的解释
说明规定水平力一般要考虑偶然偏心
所以一般情况下 多层算位移比也需要考虑偶然偏心
算配筋就不需要了。
2013-05-11 15:16:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yanhy_dww
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
3
粉丝
1
+ 关注
私信
武汉老庄结构院
返回版块
10.49 万条内容 · 521 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
只有条文说明272页 3.4.4.2.2 里面关于扭转位移比规定水平力的解释
说明规定水平力一般要考虑偶然偏心
所以一般情况下 多层算位移比也需要考虑偶然偏心
算配筋就不需要了。