我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
zx19831211
沙发
兄弟,室内消火栓用水量可以通过查规范而知道的,一般为10L/S和15L/S,对于六层的建筑来说一般应设屋顶水箱,体积的对应一般是10L/S---6T、15L/S---9T。
2008-09-02 20:46:02
赞同0
-
hw2102259
板凳
同意10楼意见同意10楼意见
2008-09-02 18:15:02
赞同0
加载更多对于消防总用水量大于25L/S,不一定必须设置消防水池,如果在室外你能满足有两路市政给水管提供你这幢楼的消防用水量(包括室内外)时,可以不必设置消防水池。