阅读下一篇
如何判断互感器的二次接线接线错误有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是: IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此2项表示测量电流与电压的角度)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lightsight
沙发
wcglfodle 发表于 2013-5-11 22:54 都是挂着南瑞的名字 发变组 线路保护是南瑞继保占有率高 之前独立出来了 后来又被国网给收回去了南瑞科技 …噢噢 谢谢
2013-05-13 11:59:13
赞同0
-
wcglfodle
板凳
都是挂着南瑞的名字 发变组 线路保护是南瑞继保占有率高 之前独立出来了 后来又被国网给收回去了
2013-05-11 22:54:11
赞同0
加载更多回复 举报
南瑞科技 属于南瑞集团 是上市公司 里面变电站调度系统占有率高 一直是国企
长园深瑞前身是深圳南瑞 后来被李嘉诚给收购了 就改名咯 待遇很不错哟