采用的是CASS工艺,进水COD1300. 氨氮400.PH值7.5
出水COD220. 氨氮70 PH值6
SV30:20% . DO 3mg/L
CASS共4个池,每池容积1700立方,排水500立方。每天排3个池共1500立方。半月前大修好氧池,现在的活性污泥是二次驯化,絮体瘦小,悬浮物较多,出水浑浊。请高人指点解决。(现在我计划每池投加5袋葡萄糖,让污泥复壮。)