土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下多层结构(框架或砖混)是否需要进行地基变形验算的问题

讨论一下多层结构(框架或砖混)是否需要进行地基变形验算的问题

发布于:2013-05-09 09:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础规范3.0.1条已说:地基础条件简单的7层及以下民用建筑不用进行地基变形验算
但3.0.3的表格中却又说只有当地基主要受力层深度范围内土的承载力大于一定数值时可不用做变形验算,那小于这个数值是不是就要进行验算?
例如:我们这地区原状土的承载力大多在120KPa左右,若设计一个6层砖混住宅楼,基底下换填2米厚的三七灰土,持力层承载力可达200PKa,在地基主要受力层深度范围内(5米),有2米的灰土和3米的原状土,原状土承载力仅为120,小于表格中的数值, 这个时候,是不是需要进行变形验算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2016-09-22 19:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • ydyd_001
    ydyd_001 板凳
    锁链木偶 发表于 2015-1-11 08:49 规范里面还有一条,丙类建筑,地基承载力180以上不用验算~~还记的具体哪一条吗
    2016-09-22 17:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家,你们框架结构中的填充墙构造柱,画不画?

请问, 你们框架结构中的填充墙构造柱,画不画?如果每层都画在板中的话,也太多太麻烦了吧,你们设计院是怎么做的?

回帖成功

经验值 +10