土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷却水系统管道需要做减震措施吗
空调冷却水系统管道(Φ529的钢板卷管)吊装支架需要做减震措施吗?与设备连接的管道需要吗?

全部回答(1 )

  • chachababy
    正常的做支架就可以了。如果在屋面支架下面最好能垫橡胶垫。如果楼板下的噪音要求高就得做更高要求的减震了。冷却水与水泵和主机连接是必须要加软连接的,与冷却塔连接的进水管不用加软连接,回水管考虑底槽的扭曲可以加软连接但是没有强制要求
    2013-05-09 09:38:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。