空调冷却水系统管道需要做减震措施吗
空调冷却水系统管道需要做减震措施吗
空调冷却水系统管道(Φ529的钢板卷管)吊装支架需要做减震措施吗?与设备连接的管道需要吗?
发布于
2013-05-09 09:20:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
chachababy
正常的做支架就可以了。如果在屋面支架下面最好能垫橡胶垫。如果楼板下的噪音要求高就得做更高要求的减震了。冷却水与水泵和主机连接是必须要加软连接的,与冷却塔连接的进水管不用加软连接,回水管考虑底槽的扭曲可以加软连接但是没有强制要求