冷水机组冷却水温问题

发布于:2013-05-08 21:38:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现很多资料,包括设计人员都说冷水机组冷却水温一般最好保持在28℃以上,再低也不要低于25℃。我是做维护运行管理的,一部分工作内容是节能,依我的经验,对于离心冷冻机和溴化锂冷水机组(双良机除外),冷却水温度都是控制在20℃ (外部环境允许)左右,冷水机组效率较高,冷却水温从30℃下降到20℃,机组电流下降2A,负荷下降3%(此数据是基于特灵1000RT离心机CVHG的试验数据统计得出),节能效益是非常明显的(冬季无需开冷却风扇,过渡季节开一台冷却风扇即可)。也看到过有些说法:离心机冷却水温度低可能会导致冷凝压力低,压缩机回油困难,但是在目前运行中的机组中尚未有出现过此种情况,冬季最低冷却水温度出现过15.7℃。但是目前有冬天未运行的三台冷水机组出现了油温低的问题,现在只有18.3℃,无法开机,现在尚未做全面检查,机组的冷却水和冷冻水供水阀门是关闭的。故请有了解这方面的朋友释疑。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sxbj7493
    sxbj7493 沙发
    谢谢你。学习了。
    2013-06-23 18:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • 花椒大老爷
    adingkgb 发表于 2013-5-9 00:03 冷却水温度偏低,离心机问题不大,因为离心机本身有一套比较完善的滑油循环系统(无论是油分离还是回收都比 …版主说的很对R134A的螺杆机回油和冷却水温关系很大