土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM地下室顶板消防荷载输入的问题!!!

关于PKPM地下室顶板消防荷载输入的问题!!!

发布于:2013-05-08 11:26:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
下面两种方法,请各位大师来指点:
顶板180厚,覆土0.75m,按300KN总量的消防车,算得出轮压在双向板(3X4)的等效均布荷载为32.1KN/M2.
1.PKCAD中楼板活荷载输入32.1KN/M2,SATWE中柱,墙设计时活荷载选折减。

2.PKCAD中楼板活荷载输入32.1X0.8=25.68KN/M2,SATWE中柱,墙设计时活荷载选折减。

那种算法计算的梁,柱,墙正确????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qjlgd
    qjlgd 沙发
    梁,墙柱,应该是一样的荷载。。
    2013-08-26 20:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • cyt0379
    cyt0379 板凳
    梁算一次,板算一次,墙柱再算一次,各用各的荷载
    2013-08-25 15:21:25

    回复 举报
    赞同0