土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心式冷水机组

离心式冷水机组

发布于:2013-05-07 20:54:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近碰到YORK和CARRIER的离心式冷水机机组(正压机)运行时负荷不稳定,电流百分比和水温波动很大,电流出现周期性波动。检查机组各设置点和各项运行参数均无异常,不知道问题出在哪里?望遇到过类似故障的朋友指点迷津。本人在这里先谢谢了!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • garyzl
    garyzl 沙发
    喘震了,没有办法,关几台机,增加开启机组的负荷,另外看冷却水温度是不是高了
    2013-11-28 16:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • www750210
    www750210 板凳
    检查一下冷却水流量和温度,
    2013-11-20 12:02:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

昆明空调冷负荷估算

各位大侠,有知道昆明地区大型综合商场空调冷负荷指标的吗?业态:百货、服装及电器专卖店、餐饮、超市、影院、电玩。。。餐饮占25%~30%吧,四面玻璃幕墙,裙楼屋顶有大面积玻璃采光窗。谢了!

回帖成功

经验值 +10