阅读下一篇
250KW水泵异步电机 缺相启动 故障时危险情况前几天,我们这里一台250KW水泵(控制柜在楼上,水泵在楼下,控制柜以前的,水泵是新装的),在控制柜这里准备合闸,然后在水泵旁控制按钮启动一下。控制方案是250KW软起加旁路接触器,断路器是CM630L型的(1.2IN8分钟内动作,1.5IN6到20秒动作)。 我让工人在水泵旁等着,我在楼上控制柜前合闸,合上刀闸后,刚一合断路器,就听见有声音,一看电流表其中两块表都已满偏,电流超过1000A了(具体多少不知道了),应当是缺相了,十几秒后,10KV断路器跳闸,但变压器后低压出线断路器以及本台控制柜内断路器均未动作。工人马上跑上来告诉我,水泵嗡嗡叫,跳动(实际是振动大)。我拉开断路器,刀闸(这时仍未和高压断路器),检查后发现软起的旁路接触器有两相是接通的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chenyu320582
沙发
godman2012 发表于 2013-5-8 09:57 双极开关就是可以切断两根线(火线和零线),到灯具的就两根线。如果是双控开关稍微复杂点,你可以把图手动 …是五根线吧 本身 两根控制线 加火线 在加N PE 线
2013-05-09 18:19:09
赞同0
-
chenyu320582
板凳
heqijian101694 发表于 2013-5-9 15:43 主要是看你控制几个(组)灯了就两个灯 电源先到开关在到灯具
2013-05-09 18:18:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报