土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 250KW水泵异步电机 缺相启动 故障时危险情况

250KW水泵异步电机 缺相启动 故障时危险情况

发布于:2013-05-07 10:47:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前几天,我们这里一台250KW水泵(控制柜在楼上,水泵在楼下,控制柜以前的,水泵是新装的),在控制柜这里准备合闸,然后在水泵旁控制按钮启动一下。控制方案是250KW软起加旁路接触器,断路器是CM630L型的(1.2IN8分钟内动作,1.5IN6到20秒动作)。
我让工人在水泵旁等着,我在楼上控制柜前合闸,合上刀闸后,刚一合断路器,就听见有声音,一看电流表其中两块表都已满偏,电流超过1000A了(具体多少不知道了),应当是缺相了,十几秒后,10KV断路器跳闸,但变压器后低压出线断路器以及本台控制柜内断路器均未动作。工人马上跑上来告诉我,水泵嗡嗡叫,跳动(实际是振动大)。我拉开断路器,刀闸(这时仍未和高压断路器),检查后发现软起的旁路接触器有两相是接通的。
问题是:当时那么大的电流,如果高压不及时跳闸,我是直接将断路器拉开吗(GGD拉开柜门操作),这样是不是很危险?如果不管,新水泵,那么大的电机不是烧了吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cckkjj
    cckkjj 沙发
    你这不是缺相,是相间短路了。
    很多时候是高压速断先跳的。
    2013-06-08 16:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • fxp8585
    fxp8585 板凳
    怎么没人回答呢?
    2013-05-09 13:13:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急灯如何控制?

应急灯自带蓄电池,还需要开关控制,请问该如何穿线,跟普通照明开关控制是一样的吗?请大侠指教

回帖成功

经验值 +10