排烟风机直接外墙开洞排出室外的,计算通向室外的防雨鸟百叶的局部阻力损失,参考了下大红本上的百叶窗的局部阻力系数,防雨鸟的有效面积系数我是按0.5算的,然后F0/F1就取的0.5,查下来局部阻力系数是4,百叶的风速按9米计算的,这样算下来光一个通往室外的防雨鸟百叶的局部阻力损失就将近200,有这么大么!还是我计算哪个地方出错了……

0759156mww3m4ppizpwa62.png.thumb.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • coco1229
    coco1229 沙发
    排烟用的,风速选9m不算大,但是有效面积系数0.5有点选小了。
    2013-05-14 14:32:14

    回复 举报
    赞同1
  • 暖wlw001
    暖wlw001 板凳

     1,风速选的太大了。2, 应用双层防雨百叶,阻力系数按产品风洞试验表查取,主流系数也刚好在4左右。3,这里你取得是通风区风速,没错。不能用面风速。

    2024-02-16 23:44:16

    回复 举报
    赞同0