土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回油管结霜,车制冷机组制冷差求分析

回油管结霜,车制冷机组制冷差求分析

发布于:2013-05-07 09:48:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是搞道路运输冷藏,车制冷机组的,最近不断出现机组在使用过程中油分离器回油管结霜,机组制冷差的现象,分析不出什么问题,请各位分析一下。压缩机排出的高温高压气体,经油分离器后靠压差返回压缩机,这个时候不可能有液体制冷剂(R404A)存在,怎么会结霜呢,拜托啦!谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 沙发
    asuli49 发表于 2013-5-14 09:45 没有接触过冷藏车制冷系统,是否系统有漏油现象,另外吸气压力是否比过去降低了,冷冻油的容量不足,导致 …谢谢,我们不是一路人。嘿嘿。
    2014-04-17 13:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    压缩机回液,液体在油分分离,通过回油毛细管节流结霜,制冷不好。查查压机回液原因
    2013-09-13 09:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵缺油是哪造成的

我这里有一台 亚太生产的水源热泵机组 机子是复盛的螺杆机 去年制热很好 今年想制冷 但是机组一开机就缺油保护了 看油镜 油面以到最低了 请问是哪故障

回帖成功

经验值 +10