土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机电缆埋钢管暗敷设,从地面引出至电动机接线盒要求多长?

电动机电缆埋钢管暗敷设,从地面引出至电动机接线盒要求多长?

发布于:2013-05-06 16:57:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机电缆埋钢管暗敷设,从地面引出至电动机接线盒那段是明的,如何处理?要求长度有限制吗?
请给出规范依据,谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 老头子
    老头子 沙发
    不易太长,在200mm以内为好。另加软管保护。
    2013-05-10 09:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    question 发表于 2013-5-9 12:12 就是电缆先分开成A\B\C三相,然后再进接线盒如果这样的话,接线盒外的电缆不是少了一层外护套了吗?(有些等同于导线了)
    2013-05-09 22:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:厨房插座的安装高度问题?

JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......