阅读下一篇
压缩机油温低如何处理我公司有7台1000RT的特灵离心式冷水机组,由于去年节能改造系统增加了1台1500RT的溴化锂机组,电制冷的就开得比较少了,从去年夏天到现在五月份了,一直只有一台运行,未运行的机组只是冷却水和冷冻水出口阀关闭。现有2台冷水机组油温低只有18.3℃开不起来,一台油压差低开起来跳掉,还有一台油压不正常,油温也只有20度,也不能开车。现有以下疑问: 1、正常情况下机组没运行时应该是油加热器一直处于加热状态,运行后断开,这三台机器是否油加热器故障呢,如何判断加热器故障呢?冷却水(20度)和冷冻水(16度)进口阀打开对油温有没有影响?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报