全热新风交换机的送风和多联机空调系统的风管连接在一起,请问是什么作用呢?一般是连接在空调的回风
还是送风风管上面呢?为什么呢?谢谢指教!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chachababy
    chachababy 沙发
    新风换气机的送风就是相当于新风,和空调风管连在一块的意义就是节省一个新风口,为了室内的美观。要加在空调的送风管上。不能加在回风管上的原因一个是需要给新风再处理浪费能源,一个是新风杂质多容易污染表冷器,还有一个是新风与回风混合后影响温度感应(温感在风盘上)
    2013-05-06 09:28:06

    回复 举报
    赞同1
  • 凡人
    凡人 板凳
    我认为新风尽量不和末端回风或者末端送风接到一起,原因是当部分末端工作,部分末端未工作的情况下,各处新风量会有很大差异,甚至有的地方没新风,有新风的地方也会掺杂很大的其他房间的室内空气。
    2013-05-06 09:54:06

    回复 举报