土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 软件的几个新建议(如图)

软件的几个新建议(如图)

发布于:2013-05-05 03:12:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本帖最后由 nextdoorboy 于 2013-5-5 03:35 编辑

1、管线绘制问题: 不同管线转换绘制时,管径、标高每次都要在绘制前重新修改,感觉很繁琐,忘记修改时候很容易导致管径和标高错乱。实际绘图时,同一张图纸中有多种管线,每种管线只要有大概控制标高就可以。如要求准确时,也是后期全部管线平面
绘制完成后 再敲定或修改每个管段详细标高。
修改建议: 绘制管线菜单修改为下列形式,每种管线管径和标高可分别设定,可减少修改管径和标高的繁琐程度,并且不易出错, 减少操作强度。
2、管连洁具问题:管连洁具时会弹出一个选择图示,这个图示每次操作时候都要选择确定,很麻烦。实际每个工程明装或安装或水平或垂直,大部分都是统一的。
修改建议:希望可以一次选择默认方式,避免每次都要选择和确认。
3、管线倒角或交叉时,已标注管径的管线,会自动在倒角或新交叉生成的新管段上标注管径,尤其是倒角,生成很多管径标注都看不清了,希望可以改善一下,不用自动标注,需要时人工局部添加就可以了。


希望天正给排水越做越好!

天正管线绘制菜单2.jpg


连接形式选择优化.jpg


自动标注管径优化.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • nextdoorboy
    nextdoorboy 沙发
    本帖最后由 nextdoorboy 于 2013-5-22 16:46 编辑 kobe_bryant24 发表于 2013-5-16 10:58 多谢楼主费心提出的建议对于楼主的建议 我有一下几个小的想法1)绘制管线功能 目前只是整体的设置了 管径 …再和版主交流一下使用心得…1)绘制菜单问题。版主担心简洁,我想简洁的目的是为了效率和表达清晰服务的,如果一味追求简洁,失去了软件核心应该发挥的作用,会得不偿失。我认为整合对话框才更直白,清晰,一目了然,使用方便且更有效率。从大家的跟帖中可以看出都是同意这个整合框的。况且现在很多人都是大屏显示器了,即使增大一点框框也影响不大(比如常用用户自定义管线再增加几个,省的用户每次都从自定义里找)。 实际设计中,即使每张图只画一类管线跳转也比较多,比如画给水时,给水、热水就需要经常跳转;画排水时废水、污水、通气横管也需要经常跳转,喷淋、消火栓管线也经常跳转。有些工程师为了各种管线定位准确,各类管线会画在一张图上,分层出图,更需要经常跳转。我也考虑过把标高那一列去掉,在“管线设置”里增加标高选项,这样界面可以简洁一点,但绘图时,如果遇到下上返,或躲避,还要来回点来点去设置,也不是很方便。2)连接洁具问题。初始设置能设置最好了。其实其他很多类似的功能希望多一些初始设置项,可以用户做些选择。3)倒角管径问题。赞成默认不标注倒角管径。设计中排水管径改变时才标出新管径,倒角处管径本来就是随上游管径的,没有特殊情况管径不会有变化,因此不需要标出,特殊情况我想不到1%,还是自己手动标注吧.
    2013-05-22 16:37:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正给排水标志标高出现的怪现象

如下图,镜像后出现0往下掉了,为什么?

回帖成功

经验值 +10