配电室应急照明可以这样做吗?根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
fanfanfan8877
沙发
高于女儿墙高度,是需要另外加设避雷小针
2013-07-24 08:53:24
赞同0
-
yuexingyufs
板凳
一般都是与屋面避雷带连接,也可以做避雷针