配电室应急照明可以这样做吗?
配电室应急照明可以这样做吗?
根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位
发布于
2013-05-03 11:14:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
liaogang1
配电房这块,电力院做的图纸和规范完全不沾边。。
2017-09-08 11:49:08
来自 PC
评论
举报
大同00
火灾时强制点亮应急照明是指用于人员疏散的应急照明,备用照明由专业人员使用和管理,不需联动控制强制点亮。