请教下,漏电度断路器的漏电时间及大小选择的依据是什么??如下面的两个图


1.png


2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • heqijian101694
    具体由使用情况定
    2013-06-24 16:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • lz407846618
    lz407846618 板凳
    这个问题规范上有要求,作为末端开关设备 例如插座回路漏电电流不得大于30mA 时间不得大于0.5s。特殊环境如潮湿环境要求15mA,配电箱总的开关处漏电可以设置500mA 时间不大于5s 具体大致这个要求吧, 详细你再看看规范上面要求。