本帖最后由 wshmlq 于 2013-5-1 10:16 编辑 设备为风冷螺杆热泵机组。。为什么说我发的内容存在不良信息呢?气死我了。现在在补充下。机组压缩机是353KW。配用的膨胀阀是丹佛斯的2个40冷吨的。现在是在供夜满视镜的情况下,冷凝压力自12公斤时候低压到1.5公斤,在冷凝压力到16公斤的情况下,低压到3公斤。按膨胀阀设计参数40冷吨2个是280KW的额定冷量。问题1在供液满镜的情况下出现低压保护,可以确认膨胀阀是不是偏小?2还是说制冷剂量还不够呢?