土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分冷热泵低压报警

分冷热泵低压报警

发布于:2013-05-01 10:08:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 wshmlq 于 2013-5-1 10:16 编辑

设备为风冷螺杆热泵机组。。
为什么说我发的内容存在不良信息呢?气死我了。
现在在补充下。
机组压缩机是353KW。配用的膨胀阀是丹佛斯的2个40冷吨的。现在是在供夜满视镜的情况下,冷凝压力自12公斤时候低压到1.5公斤,在冷凝压力到16公斤的情况下,低压到3公斤。按膨胀阀设计参数40冷吨2个是280KW的额定冷量。
问题1在供液满镜的情况下出现低压保护,可以确认膨胀阀是不是偏小?2还是说制冷剂量还不够呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    如果膨胀阀标称为40冷吨的话,那么两个膨胀阀就是80冷吨
    按照美指冷吨换算(膨胀阀丹佛斯的,应该不会用日制冷吨),1美冷吨相当于3.517KW冷量
    80冷吨就是280KW冷量
    2013-06-13 08:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    wasd6195916 发表于 2013-5-14 11:44 非常详细,好东西你还是不怀疑膨胀阀配置偏小;你再仔细看看机组名牌上标有的制冷量;353KW;两个40冷吨的膨胀阀能达到353KW吗、你就是再加200公斤制冷剂;压力还是一样上不去;不见得厂家设计什么样;机组就会属于正常;厂家设计的机组错误太多啦;
    2013-06-13 07:30:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水

我学的专业包括给排水·电智·暖通,可是我现在加入了我们这些专业的协会,要我们选择一个侧重点,选择一个专业为主专业,可是我真的不知道该选择哪一个专业。

回帖成功

经验值 +10