土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37KW的水泵电机线缆300厂,需要多大线径才可以正常使用

37KW的水泵电机线缆300厂,需要多大线径才可以正常使用

发布于:2013-05-01 15:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
还有其他需要注意的问题吗,水泵是深井潜水泵

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xxch770915
    xxch770915 沙发
    有这么长的距离,还是大点好50平方的好些
    2013-06-13 23:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • qiao2008zd
    qiao2008zd 板凳
    计算电流75A,选进线开关稍微大点用100A的,考虑上级开关125A,常用数据上选导线35mm。就这么简单应该没啥问题
    2013-05-06 16:22:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压PT计量柜烧保险管什么原因??

35KV的高压PT计量柜高压熔断管三根同时烧断,更换新的后瞬间还是烧断,用表量一次和二次的接线均无问题,也不接地,求助大家这是什么原因造成的,求分析!!!!(是小车柜)