土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压PT计量柜烧保险管什么原因??
35KV的高压PT计量柜高压熔断管三根同时烧断,更换新的后瞬间还是烧断,用表量一次和二次的接线均无问题,也不接地,求助大家这是什么原因造成的,求分析!!!!(是小车柜)

全部回答(9 )

  • liliyongjing
    是不是过负荷造成的?
    2013-10-21 10:38:21 来自 PC 评论 举报
  • lwq1982127227
    可能是谐振过电压造成的,最好找个治理这方面来用仪器检测下。
    2013-10-21 10:26:21 来自 PC 评论 举报