阅读下一篇
为防止停电,某计算机机房安装一台三相发电机,其绕组连接成星形,每相额定电压220V。三相发电机与计算机机房配电柜接好线后试机,用电压表量得相电压UA=UB=UC=220V,而线电压则为UAB=UCA=220V,UBC=380V,试问这种现象是如何造成的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
maquexianren
沙发
sryks 发表于 2013-5-2 09:55 两级开关的时间与电流的整定值不对,造成越级跳制。q那请问 两级的开关的整定值应该怎么设置,临电所有的都要设置整定值。。。学习一下
2014-03-13 22:02:13
赞同0
-
sjg9876
板凳
我也认为是两级开关的时间与电流的整定值不对,造成越级跳制。:)