线电压则为UAB=UCA=220V,UBC=380V,试问这种现象是如何造成的?
线电压则为UAB=UCA=220V,UBC=380V,试问这种现象是如何造成的?
为防止停电,某计算机机房安装一台三相发电机,其绕组连接成星形,每相额定电压220V。三相发电机与计算机机房配电柜接好线后试机,用电压表量得相电压UA=UB=UC=220V,而线电压则为UAB=UCA=220V,UBC=380V,试问这种现象是如何造成的?
发布于
2013-04-30 20:24:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(36 )
yb233361
发电机连接成星型是出厂就是还是后来自己接的?我觉得A相绕组反接了。
同意这个判断
2013-05-11 10:38:11
来自 PC
评论
举报
pzswk
AN接反了
2013-05-10 15:22:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gash2007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(36 )
-
yb233361
2013-05-11 10:38:11
来自 PC
评论
举报
-
pzswk
AN接反了
2013-05-10 15:22:10
来自 PC
评论
举报
加载更多发电机连接成星型是出厂就是还是后来自己接的?我觉得A相绕组反接了。
同意这个判断