发布于:2007-09-06 11:21:06
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
今天看了一套电气图,在<<电气设计说明>>里是这样写的:“1。负荷类别:大楼内所有消防设备,应急照明,客梯电力,消防控制室属二级负荷。。。。。。。。。。。。。 3。应急照明:。。。。。。。出口指示灯,疏散指示灯,疏散楼梯几走道应急灯采用自带蓄电池供电,持续供电时间应大于30分钟。应急照明采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急灯(切断配电干线电源,蓄电池自起动点亮应急灯方式)”
以上是设计说明中的原话。
这是一个建筑面积近2万平米的体育场所。在图纸中应急照明配电箱确实是单电源供电。
看图后,几个朋友对应急照明的供电方式及自动点亮的控制方式有争议,所以贴上来想听听各位的意见.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报