土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

发布于:2007-09-06 11:21:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天看了一套电气图,在<<电气设计说明>>里是这样写的:“1。负荷类别:大楼内所有消防设备,应急照明,客梯电力,消防控制室属二级负荷。。。。。。。。。。。。。 3。应急照明:。。。。。。。出口指示灯,疏散指示灯,疏散楼梯几走道应急灯采用自带蓄电池供电,持续供电时间应大于30分钟。应急照明采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急灯(切断配电干线电源,蓄电池自起动点亮应急灯方式)”

以上是设计说明中的原话。
这是一个建筑面积近2万平米的体育场所。在图纸中应急照明配电箱确实是单电源供电。
看图后,几个朋友对应急照明的供电方式及自动点亮的控制方式有争议,所以贴上来想听听各位的意见.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wfliby
    wfliby 沙发
    以上的做法感觉有些不妥当的,但能满足规范中强制点亮要求,我们这里现在做设计时应激照明灯采用双电源供电,通过双小母线出线控制其点亮,至于疏散指示标志,一般情况下都是常明状态。
    2008-05-30 23:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • ygs1980323
    ygs1980323 板凳
    我个人认为这样可以的啊。带蓄电池的应急照明灯如果不控制灯具上面的开关灯是不能点亮的。电池始终处于充电状态。可以看看带蓄电池的应急照明灯的接线。应该是在消防控制室做开关进行统一控制其亮灭。但我们平时都不做那个开关来控制应急照明灯。应急照明灯只有主电源断电,内部的蓄电池才能放电。所以在塑壳式主进线开关上加分励脱扣器。火灾时由火灾自动报警系统信号使分励脱口器动作,使主进塑壳切断主电源。这样自带蓄电池的应急灯失去了主电。那么内部的蓄电池就开始放电了。也就达到了自动点亮的效果了。我以前这么做过。否则你说自带蓄电池的应急照明灯怎样才能自动点亮呢??这是个人的愚见。希望大家都说说自己的想法。我没看到过以前别人是怎么点亮自带蓄电池灯的。我自己想是这样。而且这样做了。审图机构也没说不可以。我觉得做电气设计首先就是了解电气产品的功能和工作原理。大家还是有时间查查自带蓄电池应急灯的原理吧。我记得有本教课书,叫建筑电气消防上面就有自带蓄电池应急照明灯的控制接线原理。里面分的很细的。
    2007-09-14 15:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关事故照明

请问各位同行,在一个照明回路中,有三个灯具是由一个单极开关控制,其中一个又接了事故照明电源,当正常照明电源断电后,这个接了事故照明电源灯具会相应的发光,那么其它两个也会亮吗 ?如果要采用正常照明回路中的灯具兼作为事故照明,该如何接线。

回帖成功

经验值 +10