土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水流量问题

冷却水流量问题

发布于:2013-04-28 15:58:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司目前运行一台冷水机组,冷却塔开了一组(两台风扇,根据冷却水水温控制启停),由于冷却塔是对应两台冷机的,目前冷却水流量有点偏大,机组冷却水进出水温差只有1.5度,请问这样对系统能耗有无增加?怎样的运行方式比较合理、节能?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • del4410
    del4410 沙发
    我是根据不同的湿球温度进行设定的,随时修改
    2013-05-08 14:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • omod_1
    omod_1 板凳
    这个情况没有碰到过,水系统就是比较麻烦点啊。
    2013-05-06 16:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多