求助,人工挖孔桩不明原因的离析现象本人设计的一个23层建筑,采用的是人工挖孔桩基础,桩基完工后采用钻芯法检测桩基础质量,但是其中有一根桩出现非常反常的混凝土离析现象!桩长15m左右,但钻芯时发现,在桩长9m左右开始,下面的混凝土全部都是砾石骨料,根本没有砂子和水泥胶结物,完全的仅仅剩下石头骨料,该情况非常反常,开始我怀疑是该处有岩溶或是地下水通道,地下水将水泥浆及砂全部带走,只留下了砾石骨料,该桩作为废桩处理,全部破除,在原桩位上再次进行混凝土浇筑施工,这次严格做好了桩护壁,混凝土浇筑前先用素浆封底,待封底素浆初凝后,才进行桩身混凝土浇筑,但第二次对桩检测时还是发生了和第一次同样的状况,这样我就非常困惑了,不知道原因出在那里,甚至于都有点怀疑是UFO造成的:(