土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,人工挖孔桩不明原因的离析现象

求助,人工挖孔桩不明原因的离析现象

发布于:2007-09-06 10:49:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人设计的一个23层建筑,采用的是人工挖孔桩基础,桩基完工后采用钻芯法检测桩基础质量,但是其中有一根桩出现非常反常的混凝土离析现象!桩长15m左右,但钻芯时发现,在桩长9m左右开始,下面的混凝土全部都是砾石骨料,根本没有砂子和水泥胶结物,完全的仅仅剩下石头骨料,该情况非常反常,开始我怀疑是该处有岩溶或是地下水通道,地下水将水泥浆及砂全部带走,只留下了砾石骨料,该桩作为废桩处理,全部破除,在原桩位上再次进行混凝土浇筑施工,这次严格做好了桩护壁,混凝土浇筑前先用素浆封底,待封底素浆初凝后,才进行桩身混凝土浇筑,但第二次对桩检测时还是发生了和第一次同样的状况,这样我就非常困惑了,不知道原因出在那里,甚至于都有点怀疑是UFO造成的:(
言归正传,我想虽然桩底封闭了,但夸大头部分的斜壁是没有封底也没有护壁的,问题可能出在那里,但是在成孔过程中并没有发现有流动性的且水量较大的地下水呀,为何混凝土一浇筑下去,就会有这样的情况发生呢?
我怀疑两种可能,1、该地下水通道属于地表水补给,在大雨天会发生水量增大的情况!(但是第二次混凝土浇筑完的确有大雨)2、该处的地质有不明情况的酸性物质存在,将碱性的水泥中和了。
各位设计同仁,是否有人遇到这种情况,或者曾经听说过?急切需要各位的帮助,万分感谢!
  • lgyhk
    lgyhk 沙发
    没遇到过这类情况,个人觉得,酸性物质很有可能.不会巧到两次都被水冲走吧.
    2007-09-06 11:11:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!!征集滨海地基处理及设计方案!!!

本工程在大连海边,原来是一个晒盐场,地质条件不好,上面是5米左右的回填土,下面是5米以上的淤泥层,最下面是强风化岩,但岩层埋深变化较大,最深的地方可能有20多米。甲方想做地基处理,说附近的场地施工单位经过实验后,最后采用碎石桩加固成功。但碎石桩对于这么厚的淤泥,其挤密效果如何我持保守态度,而且沉降问题也不容忽视。本工程是4层框架厂房,希望有滨海地基处理经验的同行给予热心的帮助,谢谢!