土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图片详解:给排水安装质量问题最容易出现在哪?

图片详解:给排水安装质量问题最容易出现在哪?

发布于:2013-04-27 13:31:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-27 13:31 编辑

整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!

3.jpg

室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌


4.jpg

PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。


5.jpg

给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。


6.jpg

室内卫生间临近卧室排水管道未按设计要求使用螺旋中空消音管道。


7.jpg

砼设备基础与设备尺寸不配套


8.jpg

管道口未进行封堵保护


9.jpg

屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求


10.jpg

屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求


11.jpg

室内给排水管道管件、管道接口渗漏水,座便器不居中,与背面墙间隙过大。


12.jpg

吊顶、隔墙漏设管道、设备、阀门检修口。

13.jpg

给排水预留洞口封堵不密实,造成渗漏水


14.jpg

室外管道管沟回填不符合要求,回填土夹杂石块、建筑垃圾


15.jpg

卫生洁具及配件安装不符合设计、规范要求,如淋浴间混合阀安装高度实测90CM,不符合设计淋浴间任一边长大于1米安装高度为1.15米的要求。


16.jpg

给排水管道施工不符合设计及规范要求,如三通方向安装错误


17.jpg

给排水管道成品保护不到位,污染严重


18.jpg

地板采暖管道敷设间距不符合设计要求,保温板未按设计规范要求上返,如地板采暖管道间距不均匀,设计要求间距为300mm,实测局部230mm、350mm


19.jpg

排水管道倒坡

3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • wuji5512
    wuji5512 沙发
    总结的不错,学习啦。
    2014-08-26 12:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • hua992
    hua992 板凳
    多些这样子的图片加说明的就好了
    2013-08-17 17:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GB50015-2003规范 给水管道暗设的理解

关于GB50015-2003规范3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:1 不得直接敷设在建筑物结构层内;2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;这个怎么理解,这卫生配水管应该怎么敷设比较好?本人理解:第1条可以接受,第2条有,对于普通住宅层高在3米左右的也能接受,但是对于层高在6-7米的厂房呢,甲方对卫生间的要求不高,这个吊顶几乎都没有,那个根干管只能在梁下了,再从干管接到每个一个卫生器具的的支管都5-6米,这样是不是管子太浪费了,同时水压损失也加大了。这跟国家提倡的低碳节能是不是相矛盾了呢?