土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于插拔式塑壳断路器能否带电更换

关于插拔式塑壳断路器能否带电更换

发布于:2013-04-26 15:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换
160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。本来我想很简单,因为既然是更换断路器,那互感器和面板上的指针式电流表也要换。换互感器不用说了,肯定需要停电操作。
可用户说算了,反正他们也不看电流表,互感器不换了,这样可以不停电更换插拔式断路器。虽然现场的施工跟我没什么大关系,不过自己在这方面也没什么经验,还是对这个有点疑问。撇开互感器不说,进线的分支母排载流量足够,仅仅是更换个插拔式断路器能带电操作么?插拔式又不是热插拔。。。。。。
现在一些精密配电柜倒是都配置热插拔的单极断路器,那个是没问题的。普通的插拔式塑壳开关可以热插拔?
望大神能根据安规或者运行规范点拨一下。别仅仅根据实际操作经验说,我们这个用户也是和我说他们一直是这么换的。。。。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发

    插拔式塑壳断路器必须在断开的情况下进行操作,这时,只有断路器上端头才带电,绝不可以在断路器合闸时即上下端头都有电的情况下进行作业,否则,就是违章操作,要出人命的!

    2018-03-01 15:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • 噬书
    噬书 板凳
    qq359879362 发表于 2013-4-27 16:39 不认同版主“原设计用插拔式,就是为了更换时母线不停电,或给负载有个明显的断开点。“这个观点。另外插 …关于互感器问题同意,最近刚做个小项目,就是江断路器脱扣器整定值调大,互感器相应调整换大
    2013-10-29 16:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多