土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刚拆下来烧坏的变频器

刚拆下来烧坏的变频器

发布于:2013-04-26 15:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂大门行走马达用的。各位帮我看看还有得救不?
1.png
侧面端盖烧熔了。
2.png
这个是电阻和继电器么?
3.png
ZD17和ZD18这是什么元件?需要进行更换么?
4.png

5.jpg
拆下来的元件。
请各位师付帮我看看,换了以上元件能恢复正常么?

我打算修修,可以用得话就给下面的同事学习用,我想做一块调试板,有动力拖动部分,PLC部分,变频部分,触屏、编码器与步进、伺服的应用。现在还差几个大件(步进控制器和伺服方面的)。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zt1119
    zt1119 沙发
    路过围观。对于这种建议直接换。。公司付钱 然后自己可以研究
    2013-05-02 21:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • rhcheng
    rhcheng 板凳
    强烈建议再买个新的,因为部分元件已经收内伤,单凭外观是难以发现故障的,俗称“软故障”
    2013-05-02 14:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位版主和朋友,他这里说的W3和W4线圈是反极性连接,是不是将W3和W4的电压加起来

请问各位版主和朋友,他这里说的W3和W4线圈是反极性连接,是不是将W3和W4的电压加起来?

回帖成功

经验值 +10