请问各位版主和朋友,他这里说的W3和W4线圈是反极性连接,是不是将W3和W4的电压加起来
请问各位版主和朋友,他这里说的W3和W4线圈是反极性连接,是不是将W3和W4的电压加起来
请问各位版主和朋友,他这里说的W3和W4线圈是反极性连接,是不是将W3和W4的电压加起来?
发布于
2013-04-26 15:15:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wine12
lingxuct 发表于 2013-4-26 16:49 图中W3与W4画的意思应该是同极性连接?否则6-7连接就可以了,为什么还要画到8上来?这个负序电流保护继电器是通过比较W3和W4的电压来实行继电保护的!!但是就不理解反极性连接。
2013-04-27 08:39:27
来自 PC
评论
举报
一指慢
“这里说的W3和W4线圈是反极性连接”就是指6与8是异名端。
现接法是6接到8,那么5与7之间的电压就是W3和W4的电压之和。
2013-04-26 21:19:26