正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑 方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ljp493075679
沙发
machael 发表于 2013-4-26 16:04 阀后压力是根据你需要的压力来的哦,好像明白了一点,给水系统中,考虑住宅中,每个分区最上一层的卫生洁具要求压力最大为0.1Mpa,所以减压阀后压力定为0.1Mpa,那消火栓系统减压阀后压力为何定为0.25Mpa呢?是根据每个分区的最上一层中消火栓栓口压力来定的么?
2013-04-26 16:34:26
赞同0
-
ljp493075679
板凳
machael 发表于 2013-4-26 16:04 阀后压力是根据你需要的压力来的哦,好像明白了一点,给水系统中,考虑住宅中,每个分区最上一层的卫生洁具要求压力最大为0.1Mpa,所以减压阀后压力定为0.1Mpa,那消火栓系统减压阀后压力为何定为0.25Mpa呢?是根据每个分区的最上一层中消火栓栓口压力来定的么?
2013-04-26 16:33:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报