土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 两种实用的阳台排水设计方法,求拍砖

两种实用的阳台排水设计方法,求拍砖

发布于:2013-04-26 11:48:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑

方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:

2.jpg




方法二:阳台排水系统单独设一根De50 排水立管,阳台受水口为De50 地漏,地漏均不设存水弯,在排出管与城市管网连接前增设水封井,其水封高度为20~40 cm ,再由水封井排至市政检查井,但底层地漏横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离如小于规范的规定数值,则底层阳台排水需采用单独排出或将排水横管管径放大1~2 号,这种方法的不足之处在于水封井有淤积,需定时清理。系统图如下:

3.jpg




以上两种设计方法仅供参考!如果大家对这两种觉得这两种方法有什么弊端的可以进来讨论,讨论时拿出依据或者附图说明!谢谢!:lol


2.jpg


3.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • ygf900624
    ygf900624 沙发
    直接都做间接排水就行了,为什么还要做存水弯
    2013-10-18 17:34:18