【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?最近参考几个在设计院同学的图纸,发现有用70°的有用280°的,大家平时是用哪种? 个人认为,地下配电装置室一般采用气体灭火,考虑平时散热通风和事故后通风。气体灭火过后,室内空气仍有一定温度,如果高于70°,即使火源一灭仍无法开启风机,因为防火阀仍处关闭。因此我觉得应该设280°阀,大家如何理解呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
guilingling1986516
沙发
排烟时不需要的,但是通风是必须的啊。我们这做法一般是机械排风,自然送风,这种效果最好,要注意失火时做事故排风,因为现在配电房基本都做气体灭火的,排风量取12次,还有防火阀的联动。
2013-09-12 11:22:12
赞同0
-
shengyuank
板凳
1、水泵房不用设置机械排烟,但需做机械排风。
2013-09-10 13:31:10
赞同0
加载更多回复 举报
2、可以采用自然送风,很多地铁项目的消防泵房、水泵房均采用自然送风
回复 举报