土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?

【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?

发布于:2013-04-24 21:29:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?最近参考几个在设计院同学的图纸,发现有用70°的有用280°的,大家平时是用哪种?
个人认为,地下配电装置室一般采用气体灭火,考虑平时散热通风和事故后通风。气体灭火过后,室内空气仍有一定温度,如果高于70°,即使火源一灭仍无法开启风机,因为防火阀仍处关闭。因此我觉得应该设280°阀,大家如何理解呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • a9804
    a9804 沙发
    另外,大家要明确一下,只有70度的防火阀,280度叫“排烟防火阀”
    2013-06-17 15:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • a9804
    a9804 板凳
    要明确通风机的设置用途。排风70℃,排烟280℃。按建规、或高规的要求看那些场所要设置机械排烟,机房安装气体时,联动时,要关闭防火阀或风机的
    2013-06-17 15:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多