土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 克莱门特压缩机高温报警

克莱门特压缩机高温报警

发布于:2013-04-25 10:43:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司刚做的一套克莱门特地源热泵,调试时总是出现压缩机高温报警,用手摸了压缩机确实很热,出现报警是在出水温度快达到设定温度时,重启一下过段时间又会报警
求大神给分析下是什么情况

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    排气温度高温报警;很明显足以说明系统运行不正常;制冷机组运行失去啦运行工况;低压偏低;膨胀阀配置太小;制冷剂偏少;冷疑器换热效果不好;冷却水泵流量扬程达不到设计标准;喷液系统故障;等等吧;都是引起高温故障报警的直接原因;好好检查一下;会好的;找到根本问题;一步到位的彻底解决;谢谢;仅供产考
    2013-05-10 10:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • g99111054
    g99111054 板凳
    感谢楼主!!!!!!
    2013-05-03 14:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机制冷和除湿问题

6匹古轮压缩机,蒸发器面积70平左右,环境温度23度,湿度50%,现在想降到23度35%,但是结果降不下去,使用的是丹弗斯热力膨胀阀TEX2, 配6号芯子,测得排气和回气压力是1.5Mpa,0.4Mpa。制冷量在13kw左右。想再想请教大家,当时设计的蒸发温度是10度,而现在怎么变成-6度了?制冷量还比压缩机标注的制冷量少了?为什么这个时候蒸发器表面没有结霜?大家畅所欲语言,谢谢