土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机制冷和除湿问题

压缩机制冷和除湿问题

发布于:2013-04-25 10:07:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6匹古轮压缩机,蒸发器面积70平左右,环境温度23度,湿度50%,现在想降到23度35%,但是结果降不下去,使用的是丹弗斯热力膨胀阀TEX2, 配6号芯子,测得排气和回气压力是1.5Mpa,0.4Mpa。制冷量在13kw左右。想再想请教大家,当时设计的蒸发温度是10度,而现在怎么变成-6度了?制冷量还比压缩机标注的制冷量少了?为什么这个时候蒸发器表面没有结霜?大家畅所欲语言,谢谢
  • lihaomiao
    lihaomiao 沙发
    修改一下,0.4Mpa是表压,蒸发温度是0.23度,房间尺寸4.5*4.5*3
    2013-04-25 11:53:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库设计你用什么软件呢?

冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?

回帖成功