土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力5匹空调问题

格力5匹空调问题

发布于:2013-04-23 22:08:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求助各位大师,新的格力5匹柜式定频空调,安装之后,通三相380V电后,空调没反应,打开空调面板后量了一下接线端子上的电压,其中L1与N居然为0V,L2与N为380V,L3与N为380V,L1与N之间电阻很小 只有几十欧。现贴上空调内部电路图,请各位大哥帮小弟解释一下,图中主板上的AC-L和N中间是什么电气元件?这两根线的作用是什么。

(SKLI6@ZDC15]WVC2OUTR`E.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 水东洋机电
    接错线了吧。。。。。。。。。。。。。
    2013-10-27 17:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    lxy652110 发表于 2013-7-10 22:32 N是零线,N和L2怎么会有380V呢,L2和N应该是220V,你把L1的火线接在N上了吧.同样的疑问,求解释
    2013-10-25 14:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多